亚洲V欧美V国产V在线观看,国产精品亚洲а∨无码播放,精品无码一区二区三区在线,国产老熟女狂叫对白

主頁 > 裝修問答 > 獨立基礎鋼筋布置

獨立基礎鋼筋布置

時間:2024-10-25 13:09:13 瀏覽量:

一、鋼筋安裝工程

(1)主控項目

1)鋼筋安裝時,受力鋼筋的品種、級別、規格和數量必須符合設計要求。

(2)一般項目

1)鋼筋的接頭宜設置在受力較小處。同一縱向受力鋼筋不宜設置兩個或兩個以上接頭。

2)當受力鋼筋采用機械連接接頭或焊接接頭時,設置在同一構件內的接頭宜相互錯開。 縱向受力鋼筋焊接接頭連接區段的長度為35倍d(d為縱向受力鋼筋的較大直徑)且不小于500mm,凡接頭中點位于該連接區段長度內的接頭均屬于同一連接區段。同—連接區段內,縱向受力鋼筋焊接的接頭面積百分率為該區段內行接頭的縱向受力鋼筋截面面積與全部縱向受力鋼筋截面面積的比值。

3)同一構件中相鄰縱向受力鋼筋的綁扎搭接接頭宜相互錯開。綁扎搭接接頭中鋼筋的橫向凈距不應小于鋼筋直徑,且不應小于25mm。 鋼筋綁扎搭接接頭連接區段的長度為1.3L1(L1為搭接長度),凡搭接接頭中點位于該連接區段長度內的搭接接頭均屬于同一連接區段。同一連接區段內,縱向鋼筋搭接接頭面積百分率為該區段內有搭接接頭的縱向受力鋼筋截面面積與全部縱向受力鋼筋截面面積的比值。

5)在梁、柱類構件的縱向受力鋼筋搭接長度范圍內,應按設計要求配置箍筋。當設計無具體要求時,應符合下列規定:

①箍筋直徑不應小于搭接鋼筋較大直徑的0.25倍;

②受拉搭接區段的箍筋間距不應大于搭接鋼筋較小直徑的5倍,且不應大于100mm;

③受壓搭接區段的箍筋間距不應大于搭接鋼筋較小直徑的10倍,且不應大于200m;

二、鋼筋綁扎流程

測量放線—彈鋼筋位置線—擺放網片鋼筋—綁扎底板網片—調整網片放置墊塊—綁扎柱子插筋—校正柱插筋位置并固定—檢查驗收

1、測量放線:測量人員依據已經投測到基坑內的控制網將柱基礎的軸線、邊線用黑色墨線彈出。

2、彈鋼筋位置線:鋼筋工依據柱基礎的軸線、邊線將鋼筋線彈出,顏色為紅色,以區別軸線。并且用紅色油漆注明鋼筋的型號,以便于綁扎時核對鋼筋加工料牌,防止綁錯。

3、擺放底板網片鋼筋:根據柱基礎的型號及配筋擺放網片上下層鋼筋,擺放時,應注意長向鋼筋在下,短向鋼筋在上,對于邊長≥2.5m的基礎,鋼筋應交錯布置。

4、綁扎網片:底板鋼筋擺放好后,根據鋼筋位置線用綁絲將鋼筋上下層鋼筋綁扎牢固。

5、交叉點處采用八字扣逐扣綁扎,不得采用跳扣。

6、檢查驗收:完畢,調整固定好保護層后,由技術、質檢、施工人員共同組織驗收,驗收合格后報監理驗收,監理驗收合格后方可進行下道工序。

三、具體工藝流程:

1、柱筋綁扎

套柱箍筋—搭接綁扎豎向受力筋— 畫箍筋間距線 —綁箍筋

2、梁筋綁扎

畫主次梁箍筋間距—放主次梁箍筋間距—穿主梁底層縱筋記彎起筋—穿次梁底層縱筋并與箍筋固定—穿主梁上層縱向架立筋—按箍筋間距綁扎—穿梁上層縱向鋼筋— 按箍筋間距綁扎

3、板筋綁扎

模板清理—畫位置線— 綁板下受力筋— 綁負彎矩筋

(一)柱鋼筋綁扎

1、套柱箍筋:按圖紙要求間距,計算好每根柱箍筋數量,先將箍筋套在下層伸出的搭接筋上,然后立柱子鋼筋,在搭接長度內綁扣不少于3個,綁扣要向柱中心。如果柱子主筋采用光圓鋼筋搭接時,角部彎鉤應與模板成45°,中間鋼筋的彎鉤應與模板成90°。

2、搭接綁扎豎向受力筋:柱子主筋立起之后,接頭的搭接長度 應符合設計要求,如設計無要求時,應按下表采用。

3、柱豎向筋采用機械或焊接連接時,按規范要求錯開50%接頭位置,上下層接頭間距大于35d。靠前步接頭距樓板面大于500mm且大于H/6,不在箍筋加密區。

4、畫箍筋間距線:在立好的柱子豎向鋼筋上,按圖紙要求用粉筆劃箍筋間距線。

5、柱箍筋綁扎

(1)按已劃好的箍筋位置線,將已套好的箍筋往上移動,由上往下綁扎,宜采用纏扣綁扎。

(2)箍筋與主筋要垂直,箍筋轉角處與主筋交點均要綁扎,主筋與箍筋非轉角部分的相交點成梅花交錯綁扎。

(3)箍筋的彎鉤疊合處應沿柱子豎筋交錯布置,并綁扎牢固。

(4)柱上下兩端箍筋應加密,加密區長度及加密區內箍筋距應符合設計圖紙及施工規范小于等于100mm的要求。

(5)柱筋保護層厚度應符合規范要求,主筋外皮為35mm,墊塊應綁在柱豎筋外皮上,間距一般1000mm,以保證主筋保護層厚度準確。同時可采用鋼筋定距框來保證鋼筋位置的正確性。

(二)梁鋼筋綁扎

(1)在梁側模板上畫出箍筋間距,擺放箍筋。

(2)先穿主梁的下部縱向受力鋼筋及彎起鋼筋,將箍筋按已畫好的間距逐個分開;穿次梁的下部縱向受力鋼筋及彎起鋼筋,并套好箍筋;放主次梁的架立筋;隔一定間距將架立筋與箍

(3)框架梁上部縱向鋼筋應貫穿中間節點,梁下部縱向鋼筋伸人中間節點錨固長度及伸過中心線的長度要符合設計要求??蚣芰嚎v向鋼筋在端節點內的錨固長度也要符合設計要求,一般大于45d。綁梁上部縱向筋的箍筋,宜用套扣法綁扎,

(4)梁端靠前個箍筋應設置在距離柱節點邊緣50mm處。梁與柱交接處箍筋應加密,其間距與加密區長度均要符合設計要求。梁柱節點處,由于梁筋穿在柱筋內側,導致粱筋保護層加大,應采用漸變箍筋,漸變長度一般為600mm以保證箍筋與梁筋緊密綁扎到位。

(5)梁筋的搭接:梁的受力鋼筋直徑等于或大于25mm時,采用閃光對焊連接接頭,小于25mm時.可采用綁扎接頭,搭接長度要符合規范的規定。

(三)板鋼筋綁扎

(1)清理模板上面的雜物,用墨斗在模板上彈好主筋,分布筋間距線。

(2)按劃好的間距,先擺放受力主筋、后放分布筋。防雷接地等及時配合安裝。

(3)在鋼筋的下面墊好砂漿墊塊,間距1.5m。墊塊的厚度等于保護層厚度,應滿足設計要求。

© 轉乾企業管理-上海店鋪裝修報建公司 版權所有 | 黔ICP備2023009682號

免責聲明:本站內容僅用于學習參考,信息和圖片素材來源于互聯網,如內容侵權與違規,請聯系我們進行刪除,我們將在三個工作日內處理。聯系郵箱:303555158#QQ.COM (把#換成@)