濕式報警閥應垂直安裝,離地高度為1.2 m,兩側離墻距離不少于0.5 m,正面距墻不少于1.2 m。 同時,地面采取相應排水措施。 延時器至水力警鈴采用DN20或DN15的鍍鋅 鋼管。當采用DN15鋼管時,其長度不應超過6 m; 當采用DN20鋼管時,其長度不應超過20 m。水力警鈴應安裝在公共通道或有人的值班室內。

濕式報警閥安裝的基本要求

濕式報警閥在待工作狀態時,閥體兩側應充滿符合設計參數要求的壓力水;而且在水源壓力波動 時不發生誤報。

濕式報警閥組的安裝順序

水源蝶閥安裝一濕式報警閥安裝一報警水道及延時器、水力警鈴、壓力開關等安裝一排水閥、排水管安裝一壓力表安裝。