擋煙垂壁安裝規范及高度
擋煙垂壁安裝高度一般在500mm左右。擋煙垂壁安裝規范:一是擋煙垂壁的有效下降高度不應小于500mm;二是卷簾式擋煙垂壁應不小于100mm,翻板式擋煙垂壁應不小于20mm;三是擋煙垂壁邊沿與建筑物結構表面應保持最小距離,此距離不應大于20mm;四是卷簾式擋煙垂壁的單節寬度應不大于6000mm。
一、擋煙垂壁的主要材料有哪些?
有防火玻璃、不燃防火布等。制作擋煙垂壁的金屬板材的厚度不應小于0.8mm,其熔點不應低于750℃;制作擋煙垂壁的玻璃材料應為防火玻璃,其性能應符合GB15763.1的規定。
其次,擋煙垂壁可分為固定式擋煙垂壁和活動式擋煙垂壁。固定式擋煙垂壁至指的是固定式擋煙垂壁是固定安裝、能滿足設定擋煙高度的擋煙垂壁。活動式擋煙垂壁指的是活動式擋煙垂壁通常采用無機纖維織物,平時收縮在滾筒內,火災發生時,可自動下放至擋煙工作位置,并滿足設定擋煙高度。
二、防煙排煙規范中對擋煙垂壁的規定
設置擋煙垂壁(垂簾)是劃分防煙分區的主要措施。擋煙垂壁(垂簾)所需高度應根據建筑所需的清晰高度以及設置排煙的可開啟外窗或排煙風機的量,針對區域內是否有吊頂以及吊頂方式分別進行確定。
采用隔墻等形成了獨立的分隔空間,實際就是一個防煙分區和儲煙倉,該空間應作為一個防煙分區設置排煙口,不能與其他相鄰區域或房間疊加面積作為防煙分區的設計值。
上、下層之間應是兩個不同防煙分區,煙氣應該在著火層及時排出,否則容易引導煙氣向上層蔓延的混亂情況,給人員疏散和撲救都帶來不利。在敞開樓梯和自動扶梯穿越樓板的開口部位應設置擋煙垂壁或卷簾,以阻擋煙氣向上層蔓延。不得疊加計算防煙分區。